Большой аквариум. Выдержат ли перекрытия... - Аквариум для цихлид - Форум Cichlids.RU Перейти к содержанию

Большой аквариум. Выдержат ли перекрытия...


Рекомендуемые сообщения

Народ тут у нас эксперимент проводил для своих нужд. Думаю сомневающимся (вопрос возникает периодически при установке очередного тонника в очередной квартире) будет полезно для наглядности.

Для информации: здание старой постройки (примерно 70-х годов, если не более раннего периода).

А далее цитирую первоисточник:

"Делаем очередной этаж в конторе, финальный! :) и тут в будущей серверной чёт многовато оборудования образовывается, а состояние плит снизу неизвестно. Короче, грузим аккуратно щас тестовую плиту мешками с штукатуркой, а снизу меряем прогиб. Пока нагрузили на плиту пять тонн, прогиб 1мм, судя по всему пока все в порядке. Догоним до 10 тонн, если в норме все будет - то эксперимент по сопромату зачтём и серверную делаем без усиления "

23172789_10156751636916124_1464563657876

23131753_10156751636921124_5175413253680

Общий вес предполагаемого оборудования 7 тонн. И ясно понятно, что стоять оно будет не на центральной части этой одной плиты. 

В итоге: "Нагрузили 7 тонн, прогиб 4 мм, все норм, усиливать не надо, запас десятикратный :)"

От себя добавлю, что и аквариум большого тоннажа на одну плиту поставить очень сложно, а у стены (где баночки и ставят обычно) запас прочности возрастает кратно.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

9 часов назад, Stizos сказал:

Для информации: здание старой постройки (примерно 70-х годов, если не более раннего периода).

В 70-х, конечно, тоже воровали. Но вот более позднее строительство вызывает бОльшие сомнения. Какой марки там цемент, и сколько его вообще насыпали?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 17.11.2017 в 19:20, Sagush сказал:

В 70-х, конечно, тоже воровали. Но вот более позднее строительство вызывает бОльшие сомнения. Какой марки там цемент, и сколько его вообще насыпали?

Со штукатуркой из песка сталкивался много раз, но по ЖБ изделиям по нашему региону нареканий не слышал за все годы. Там другие взаимоотношения с заказчиками, брак не пройдет. Скорее уж ошибок проектирования или халтуры строителей бояться (ту ли и так ли плиту положили). Но опять же в жилищном строительстве это скорее экзотика. 

Плиту на заводе изначально большим весом проверяют (как в показанном опыте). Плюс запас прочности в собранной конструкции реально многократный практически при любом раскладе (потолок не двумя краями держится). Ну а если совсем боязно и доверия ноль, то перестраховщикам еще и нАстену можно завинтиться как Ярик на своем балконе делал ;)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

На счет заводских плит, не может быть сомнений. Там автоклавное твердение, и термо-преднатяжение арматуры. Она просто будет провисать и провисать и провисать и провисать. Но по мере провисания, вектор направленный вертикально вниз, будет все более и более стремится к горизонтали, стараясь раздвинуть опорные стены.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...