Народ тут у нас эксперимент проводил для своих нужд. Думаю сомневающимся (вопрос возникает периодически при установке очередного тонника в очередной квартире) будет полезно для наглядности.

Для информации: здание старой постройки (примерно 70-х годов, если не более раннего периода).

А далее цитирую первоисточник:

"Делаем очередной этаж в конторе, финальный! :) и тут в будущей серверной чёт многовато оборудования образовывается, а состояние плит снизу неизвестно. Короче, грузим аккуратно щас тестовую плиту мешками с штукатуркой, а снизу меряем прогиб. Пока нагрузили на плиту пять тонн, прогиб 1мм, судя по всему пока все в порядке. Догоним до 10 тонн, если в норме все будет - то эксперимент по сопромату зачтём и серверную делаем без усиления "

23172789_10156751636916124_1464563657876

23131753_10156751636921124_5175413253680

Общий вес предполагаемого оборудования 7 тонн. И ясно понятно, что стоять оно будет не на центральной части этой одной плиты. 

В итоге: "Нагрузили 7 тонн, прогиб 4 мм, все норм, усиливать не надо, запас десятикратный :)"

От себя добавлю, что и аквариум большого тоннажа на одну плиту поставить очень сложно, а у стены (где баночки и ставят обычно) запас прочности возрастает кратно.

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 часов назад, Stizos сказал:

Для информации: здание старой постройки (примерно 70-х годов, если не более раннего периода).

В 70-х, конечно, тоже воровали. Но вот более позднее строительство вызывает бОльшие сомнения. Какой марки там цемент, и сколько его вообще насыпали?

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 17.11.2017 в 19:20, Sagush сказал:

В 70-х, конечно, тоже воровали. Но вот более позднее строительство вызывает бОльшие сомнения. Какой марки там цемент, и сколько его вообще насыпали?

Со штукатуркой из песка сталкивался много раз, но по ЖБ изделиям по нашему региону нареканий не слышал за все годы. Там другие взаимоотношения с заказчиками, брак не пройдет. Скорее уж ошибок проектирования или халтуры строителей бояться (ту ли и так ли плиту положили). Но опять же в жилищном строительстве это скорее экзотика. 

Плиту на заводе изначально большим весом проверяют (как в показанном опыте). Плюс запас прочности в собранной конструкции реально многократный практически при любом раскладе (потолок не двумя краями держится). Ну а если совсем боязно и доверия ноль, то перестраховщикам еще и нАстену можно завинтиться как Ярик на своем балконе делал ;)

Share this post


Link to post
Share on other sites

На счет заводских плит, не может быть сомнений. Там автоклавное твердение, и термо-преднатяжение арматуры. Она просто будет провисать и провисать и провисать и провисать. Но по мере провисания, вектор направленный вертикально вниз, будет все более и более стремится к горизонтали, стараясь раздвинуть опорные стены.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.