Народ тут у нас эксперимент проводил для своих нужд. Думаю сомневающимся (вопрос возникает периодически при установке очередного тонника в очередной квартире) будет полезно для наглядности.
Для информации: здание старой постройки (примерно 70-х годов, если не более раннего периода).
А далее цитирую первоисточник:
"Делаем очередной этаж в конторе, финальный! и тут в будущей серверной чёт многовато оборудования образовывается, а состояние плит снизу неизвестно. Короче, грузим аккуратно щас тестовую плиту мешками с штукатуркой, а снизу меряем прогиб. Пока нагрузили на плиту пять тонн, прогиб 1мм, судя по всему пока все в порядке. Догоним до 10 тонн, если в норме все будет - то эксперимент по сопромату зачтём и серверную делаем без усиления "
Общий вес предполагаемого оборудования 7 тонн. И ясно понятно, что стоять оно будет не на центральной части этой одной плиты.
В итоге: "Нагрузили 7 тонн, прогиб 4 мм, все норм, усиливать не надо, запас десятикратный "
От себя добавлю, что и аквариум большого тоннажа на одну плиту поставить очень сложно, а у стены (где баночки и ставят обычно) запас прочности возрастает кратно.